Upozornění
Clear all

Zasahující regál?  


Jaroslav Student
Reakcí: 3
Registrovaný člen
(@jaroslav)
Nováček
Přidal se: před 1 rokem

Zdravím,

prosím o radu. Dle fotky, je problém z hlediska BOZP nebo PO, že by regál zasahoval do prostoru požární uzávěry, která je stále otevřená a používá se pro vjezd VZV, které zakládají do regálů? Regál je asi necelé dva metry od vjezdu (krabice tam standartně nejsou) a je cca. 40 cm do světlé šířky vrat. Vozíky mají spoustu prostoru.

Díky za odpověď.

4 Reakcí
Vladimír
Reakcí: 43
Registrovaný člen Autorizovaný odborník
(@motolada13)
Stálý člen
Přidal se: před 9 měsíci
  1. Dobrý den, pokud se jedná o oficiální únikovou cestu, vycházel bych z aktuálního PBR, kde by šířka cesty měla být stanovena.
  2. U CHUC je to 1,5 únikového pruhu.
Odpověď
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 272
(@vit-hofman)
Uznávaný člen
Přidal se: před 1 rokem

Za mě toto není možné. Pokud je někde komunikace, která prochází dveřmi / vraty, musí prostě zůstat volná v celé šíři. 

Např. i z důvodu požadavku bodu 5.1, přílohy k NV. č. 101/2005 Sb., úz.

Odpověď
Vladimír
Reakcí: 43
Registrovaný člen Autorizovaný odborník
(@motolada13)
Stálý člen
Přidal se: před 9 měsíci

Vidím, že na fotografii je vyznačena oficiální skladovací plocha.

Pokud komunikace z hlediska BOZP splňuje svůj rozměr pro provoz VZV+pěší proc ne.

Z hlediska PO mě bude zase zajímat její šířka pro případ evakuace.

Zrovna tak může být kromě regálu postaven nosný sloup, kancelář atd...

 

Odpověď
Jaroslav Student
Reakcí: 3
Registrovaný člen
(@jaroslav)
Nováček
Přidal se: před 1 rokem

Děkuji za připomínky. Rozměr pro provoz VZV splňuje, komunikace pro pěší ani evakuační cesta tam stanovená není. V případě požáru se uzavřou. Diskutoval jsem to ještě tak, že při požáru materiálu v tom regálu by to ty vrata nevydržely. Ale už řeším odstranění v podstatě z obou důvodů.

Odpověď