Otevreny sklad palet  


Standa Šefčík
Reakcí: 13
Autorizovaný odborník
(@standa)
Aktivní člen
Přidal se: před 6 months

Dobry den. Prosim o radu. U plaste budovy by jsme chteli skladovat palety. Jaka je nutna odstupova vzdalenost od sten bez otevrenych ploch? Nebo zda je moznost postavit pozarni stenu v urcite vzdalenosti a tim padem tuto odstupovou vzdalenost zkratit. Jednalo by se o volne skladovani na asfaltove plose u budovy, kde jme omezeni proatorem. Dekuji

3 Reakcí
Lukas
Reakcí: 51
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 6 months

Zdravím,

skladování palet je v tomto ohledu definováno jako tzv. volný sklad. I u tohoto objektu - skladu se musí určovat odstupová vzdálenost (čl. 11.5 ČSN 73 0804), tzn. vypočítat d pro tento sklad. Je nutné znát délku strany skladu, výšku volného skladu (stohu), bližší popis skladovaných materiálů a počet ks, resp. celkovou hmotnost skladu. 

 

 

Odpověď
Libor
Reakcí: 79
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 7 months

odstupovou vzdálenost vyčtete v PBŘ té budovy. Ovšem pozor i naopak bude mít nějakou odstupovou vzdálenost ten volný sklad palet, která může být větší než odstupová vzdálenost budovy - viz výše odpověď Lukáše.

Ano, lze odstupy zkrátit pomocí stěny s potřebnou požární odolností. Toto jsem si nechával vždy spočítat u zpracovatele PBŘ. Za prvé na to mají program a za druhé, stejně vám to musí posvětit nějakým dodatkem, že je odstup takový a proč.

Odpověď
1 Odpověď
Lukas
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Přidal se: před 6 months

Důvěryhodný člen
Reakcí: 51

@lino67

Díky moc, o. k. Nezmínil jsem odstupovou vzdálenost u objektu, u kterého by měl sklad palet stát (počítal jsem s tím, že sklad palet bude umístěn u stěny bez požárně otevřených ploch). Jak psal Libor, určitě je nutné zároveň vyjít z PBŘ stávajícího objektu a „mrknou se“ na odstupové vzdálenosti, aby např. sklad palet nezasahoval i částečně do požárně nebezpečného prostoru.... 

Odpověď
Sdílet: